怎样对防爆电气设备的安全使用(转载) 点击:372 | 回复:4



小麻籽

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2008-04-06 21:37:00
楼主
怎样对防爆电气设备的安全使用
防爆电气设备大量应用于爆炸危险环境,笔者在日常监督检查中发现存在许多问题,而相当一部分消防监督人员在如何判定防爆电气设备的安全性能是否满足爆炸危险环境要求这个问题上又没有一个清晰的思路和得当的方法。因此,笔者试图给出一个对防爆电气设备的安全使用进行监督检查的方法。
一、对防爆电气设备的选择是否满足爆炸危险环境安全要求作出判断
1、明确安装使用防爆电气设备环境的区域等级,其判定的方法是:
(1)正常情况下,环境中爆炸性混合物是否连续或短时间频繁产生或长时间存在,若气体环境即为0级区域,粉尘环境即为10级区域。
(2)正常情况下环境中爆炸性混合物是否有可能出现。若可能出现,气体环境即为1级区域,粉尘环境即为11级区域
(3)正常情况下环境中爆炸性气体(包括蒸气、薄雾)混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现,该环境即为2级区域。
上述不同等级的区域外一定范围依据规定可降低一级考虑。
2、对于爆炸性气体环境,根据电气设备类别及环境的区域等级,查阅有关电气防爆结构选型表判定该设备的防爆类型选择是否得当,例如在1区固定安装的照明灯具,查阅灯具防爆结构造型表后,得知仅可选用隔爆性(d)。
粉尘爆炸性环境电气设备,除可燃性非导电性粉尘和可燃纤维的11区环境采用防尘结构(标志DP)的粉尘防爆电气设备外,其他10区及11区环境均采用尘密结构(标志DT)的粉尘防爆电气设备。
3、明确环境中可能形成爆炸性混合物的物质名称,并查出这些物质的级、组别,从而判定防爆电气设备的级别、组别。
对于可能由两种或两种以上物质形成爆炸性混合物的环境,由于其爆炸极限、燃点、传爆间隙等各不相同,判定其选型时应先分析各种物质的引燃温度、传爆间隙等,再把各自的引燃温度、传爆间隙,由大到小排列,然后根据最低的引燃温度、传爆间隙来判定防爆电气设备的级别、组别是否选择正确。
例如:存放乙醇和乙醚的仓库,乙醇和乙醚的级、组别可查得:乙醇:ⅡA级T2组;乙醚:ⅡB级T4组。
所以当采用隔爆型电气设备时,应是dⅡBT4或防爆性能比其更好的防爆电气。
对于爆炸性粉尘环境,则只需查出其引燃温度组别,再根据所采用的粉尘防爆电气设备(DP或DT)的温升,来判断其是否满足要求。







wangjiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2009-01-07 10:47:50
1楼

有谁能教教我  关于防爆隔爆是知识,我是做电缆接头设计的,对防爆隔爆的技术要求不是太懂?

如是EExe ⅡC T6等级高还是EExe ⅡC T4等级高啊

EExe ⅡB T4 还是EExe ⅡC T4等级高啊

请回副   heguangyue@lanke.com.cn

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-01-07 11:30:49
2楼

路过,我用不让.too

人在世上飘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2008年6月18日
发表于:2009-01-11 14:42:41
3楼

路过  学习一下!!!!!!!!谢谁楼主

银川张

  • 精华:27帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 487回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4581
  • 注册:2007年9月05日
发表于:2009-01-20 17:54:51
4楼

很好的帖子,很全面,学习学习。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师