4-20MA信号经PLC的A/D模块采集,在触摸屏上显示压力值。在变频器运转时,显示数值受干扰频繁波动。请各位给予解决办法,非常感谢!!



PT-100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2008-03-27 21:54:00
1楼
加滤波器

qwb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2008-03-28 09:30:00
2楼
首先变频器上加一滤波器,再次信号线要用屏蔽线,屏蔽层两端接地。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-28 09:44:00
3楼
下面引用由qwb在 2008-3-28 9:30:00 发表的内容:
  首先变频器上加一滤波器,再次信号线要用屏蔽线,屏蔽层两端接地。
--------------------------------------------------------------------------------------------
更正:
   信号屏蔽线不可以两端同时接地!如果两端同时接地,会应两端电位不同产生电流。所以只能在任意一端接地。

lansy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2008-03-28 10:51:00
4楼
先调调变频器的高频载波/再就是高低压信号要分开要屏蔽好/说说你的变频器是什么型号

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2008-03-28 11:35:00
5楼
并联电容器:50V/22VF。

jemi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2008-03-28 12:53:00
6楼
按“陈石头”的方法试试,屏蔽线接地最好做在控制柜里,因为一般来说控制柜里的接地极最可靠。

qwb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2008-03-28 15:33:00
7楼
   我认为在有变频器等强磁场的干扰下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合感应电压,在这种情况下,外干扰的强磁场是主要矛盾,以解决此为主。不知大家的意见如何?

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-28 15:57:00
8楼
TO:qwb
谢谢,学习啦!你说得两端接地理论行得通,具体使用效果如何?请问您现场有没有使用得经验啊!如有,请告诉我们对比效果,谢谢。继续关注...

qwb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2008-03-29 18:56:00
9楼
我用过二线制压力变送器上传DCS,在安装过程中,变送器的线经过了6300KW的高压电机,我用的变送器的线就是两端接地,在DCS上采集的数值和压力变送器上显示的值波动在允许的范围内,效果还可以。

日月行天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年5月29日
发表于:2008-03-29 21:49:00
10楼
可以用信号隔离器去解决这问题,www.cn-paragon.com

信不信你说的算

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-04-01 13:48:00
11楼
学习了!谢谢!不知道那一种方法效果最好?

JFT1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-04-01 21:59:00
12楼
信号屏蔽线不可以两端同时接地,最好上端接地、调整变频器的高频载波在电机没有尖叫声的情况下尽量调小、尽可能把两者远离。

gtwh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-02 21:05:00
13楼
周围无高压、强磁场干扰,在变频器的端子并电容

duoduoishan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-04-04 18:39:31
14楼
我这儿倒是出现过这种情况,采取的措施是使用屏蔽线,穿钢管,任意一端接地效果倒还可以。

天下三分明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-04-04 20:03:18
15楼

我们这里的大变频器都是放到电气柜内,PLC放到仪表柜内,强/弱电分开;

但看到有小型Danfoss变频器在PLC柜内,都是成套引进的

学无止

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2008-04-04 20:08:36
16楼

TO:qwb

厉害呀,这俩端接地的理论第一次听说,学习了。

 

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-04-05 14:50:19
17楼
变频器上加一滤波器,信号线采用屏蔽线,屏蔽层两端接地

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2008-04-05 15:06:27
18楼
如果变频器和PLC在一个控制柜里,屏蔽线必须单端接地,在现场我已经试验了很多次了!

笑笑生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2008-04-05 16:09:10
19楼

最好加个信号隔离器(无源的就行),另外尽量不要双端接地.

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2008-04-05 21:03:35
20楼

1 、加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径40倍以上时,干扰程度就不大明显。
2、在两电缆间设置屏蔽导体,再将屏蔽导体接地。 
3、一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。 
4、 将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页