请问如何用这个BT200终端来调校EJA温度变送器
点击:
724
| 回复:
2
乐子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2006年7月15日
发表于:2008-03-25 15:15:00
楼主
请问我有一台设备有三外温区是在同一块表上显示温度,其中两个温区在表上显示值是准确的,已校过,但另外一温区表显温度不对,实测温度是比表显温度高5度,传感器用的是PT100然后经EJA二线制温度变送器输出4-20MA送入仪表,这显然是只能经变送器来进行修正调整,因已检查这个执电阻没问题,请问如何用这个BT200终端来调校这个变送器
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
炼钢仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2008年3月23日
发表于:2008-03-26 14:36:00
1楼
EJA对应的都有BT200的使用说明
回复
引用
举报
沙漠的风雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:1069
注册:2003年10月23日
发表于:2008-03-27 12:55:00
2楼
仔细阅读说明书