K分度不是0-1200度吗,这个能用吗
点击:
439
| 回复:
7
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2008-03-24 23:17:00
楼主
今天在上班时用一K分度热电偶,所标测温范围0-800度,偶是仪表生手,煞是不解:K分度不是0-1200度吗,这个能用吗,为什么?请各位指教,谢谢.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
坤哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:1123
注册:2005年3月16日
发表于:2008-03-24 23:56:00
1楼
你明天去看下你的邮箱,我发给你了
回复
引用
举报
坤哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:1123
注册:2005年3月16日
发表于:2008-03-24 23:56:00
2楼
这个都不知道啊,找我,我回头发给你吧
回复
引用
举报
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2008-03-25 12:46:00
3楼
呵呵,多谢指教.那位再讲讲.
回复
引用
举报
热控仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 493回
年度积分:0
历史总积分:1722
注册:2006年2月09日
发表于:2008-03-26 11:04:00
4楼
哈:你们真把人当生手了!!忽悠人!就像汽车仪表盘上标了0-240迈!那就非得跑到240才行吗??
回复
引用
举报
求专
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 1617回
年度积分:0
历史总积分:2975
注册:2004年7月20日
发表于:2008-04-01 18:01:00
5楼
各位,这与温变有关吗?
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2008-04-02 09:02:00
6楼
K分度是可以测到1200度的,只标到800度可能和保护套管的材质有关系
回复
引用
举报
浅醉闲眠
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:3帖
帖子:219帖 | 13148回
年度积分:152
历史总积分:116149
注册:2002年6月21日
发表于:2008-04-02 12:50:00
7楼
估计是1Cr18Ni9Ti保护管,短期使用可以达到900℃。如果你想用到1200℃(短期1300℃),你就选择高铝管的吧。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
交换技术介绍[转帖]
[1945]
淘宝旺铺2012店铺装修之宝贝...
[3106]
IMS 测厚仪
[5053]
西门子2007自动化创新之旅即...
[3199]
仪表知识(六)
[3555]
求助:行车上升限位如何才能不...
[3666]
人机模式:创新还是返祖
[2142]
工控机与商用机
[1610]
国内外特高压输电技术发展情...
[6648]
浅谈楼宇控制系统的集成
[2493]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号