西门子MM430变频器远程启动
点击:
541
| 回复:
2
Jason.Lai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2006年7月18日
发表于:2008-03-21 08:57:00
楼主
变频器进行远程启动需要进行以下几项设置:
A、 在接触器上选取一常开点(NO),常开点的一端接变频器端子SD-5,常开点的另一端接变频器端子SD-20,SD-19和SD-9进行连接,如下图所示:
B、 P0731设置成52.1(数字输出1功能设置成变频器运行准备就绪);C、 P0700设置成2(由端子排输入),P0701设置成1(数字输入1的功能设置成接通正转/停车命令);
总结:
变频器在运行准备就绪后,输出继电器SD-19,SD-20连通,此时SD-5和SD-9将会触发一个高电平,变频器接收到一个高电平信号后,开始运行。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
陈石头
关注
私信
精华:28帖
求助:2帖
帖子:300帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54987
注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-21 09:30:00
1楼
没图片啊?