当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
急需精度0.05级以上的差压变送器
点击:
612
| 回复:
6
老龙民
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:399
注册:2004年2月24日
发表于:2008-03-17 11:47:00
楼主
我单位现急需精度0.05级以上的差压变送器数台,请问那几个品牌较好,型号和价格如何?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电子垃圾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2007年6月20日
发表于:2008-03-17 16:25:00
1楼
目前,凡是号称0.05%精度的压力变送器都是骗人的!!!!比恬不知耻还要无耻!
回复
引用
举报
006
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:46帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:1618
注册:2005年8月03日
发表于:2008-03-18 14:27:00
2楼
即使变送器精度达到了0.05级,还要考虑电缆传输、二次表显示等的误差,所以整体达到0.05级就目前看来,还不可能。
回复
引用
举报
西出阳关
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2005年10月30日
发表于:2008-03-24 21:21:00
3楼
EJA与HONYWELL都表明达到此精度。呵呵,不过,实际使用呢?至少我现场校验时就觉得困惑。
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2008-03-25 09:36:00
4楼
鄙视一贴多发,请大家好自为之。
回复
引用
举报
小昕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:321
注册:2008年3月19日
发表于:2008-03-25 18:25:00
5楼
你说的不跳字,谁知道是不是把小信号切除了呢
除了这个其他的都同意你的看法,大家还是应该现实的对待这个问题
回复
引用
举报
热控仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 493回
年度积分:0
历史总积分:1722
注册:2006年2月09日
发表于:2008-03-26 11:08:00
6楼
EJA的就是服务差点!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何才能做一名出色的自动化...
[2158]
求助:三相220的马达控制
[1672]
橡胶机械用三菱PLC的多吧
[5702]
求助:嵌入式工控系统集成方案...
[1612]
捷瑞串口通讯和网络接入设备...
[1718]
欧陆表3504 3508中文说明书
[2990]
一种恒速皮带称改为调速皮带...
[1917]
求助:三相不平衡负载下电流计...
[8196]
ABB AC800F gsd文件
[3124]
请解释一下S7-200带参数调用...
[3640]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号