当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
电容柜过补一般是什么情况引起的?
点击:
729
| 回复:
5
袁某某
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2007年9月01日
发表于:2008-03-16 18:24:00
楼主
电容柜过补一般是什么情况引起的.怎么样解决呢???我现在也遇到这个问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
曾lingwu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 385回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2007年1月28日
发表于:2008-03-16 19:16:00
1楼
1.接线错误;
2.手动投入;
3.参数设置错误;
4.没有负荷.
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-16 19:51:00
2楼
楼上正确!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-03-16 19:52:00
3楼
过负荷将造成电网电压向上波动!
回复
引用
举报
yu2007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:142
注册:2008年3月22日
发表于:2008-03-22 19:48:00
4楼
楼上正确!
回复
引用
举报
Ψ蓝色火焰Ψ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1474回
年度积分:0
历史总积分:3985
注册:2006年8月14日
发表于:2008-03-22 21:27:00
5楼
学习了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:天车凸轮控制器与变阻器...
[13670]
电动机星形和三角形接法的区...
[15775]
明明是“变频交流电机”,为什么...
[14439]
求助》Hz5双速开关控制电机接...
[16230]
132KW电机(Y315M-4)星三角启...
[12049]
求助 关于电接点压力表接线...
[26171]
50赫兹与60赫兹的区别
[14522]
求教.三相电流不平衡.允许最...
[111508]
电流互感器正确接线法
[13834]
制冷压缩机跳低压保护是什么...
[27107]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号