首页 上一页 1 2 下一页 尾页

传感器数据输出的转换? 点击:798 | 回复:29



water life

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-12 11:18:00
楼主
激光测距传感器,标配RS232串口传输,应该如何转换成4-20mA的数据模拟量输出?
刚刚入门,向大家请教,请大家不吝赐教,谢谢!



water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-12 14:03:00
1楼
我们激光测距传感器的,但是目前只有RS232串口输出,客户反映需要数字模拟量输出,一知半解,请大家不吝赐教。

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-12 14:51:00
2楼
测距传感器标配RS232串口传输,是不是就足够了?

特练仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2008-03-13 09:40:00
3楼
搞到上位机再输出模拟信号

zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-03-13 09:43:00
4楼
先想办法弄到PLC上去,在用模拟量模块输出

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-13 15:37:00
5楼
请问是否有专门的模块加到自己产品的主板上,直接实现数据的转换?一般会增加多少材料成本?

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-13 16:06:00
6楼
请问这种RS232串口转换成4-20mA的数字模拟量输出的转换模块,什么品牌或者什么型号的比较好?

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-14 12:58:00
7楼
如果开发双接口的设备,是否就能够可以满足大众客户的所有需要呢?

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-20 10:59:00
8楼
哈哈,十分感谢

今夜无眠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:318
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2008-03-20 14:58:00
9楼
谢谢

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-20 17:11:00
10楼
    我觉得我们之所以还没有进位,不是说我们能力达不到要求,而是说我们精力有限,没办法一应俱全。
    所谓闻道有先后,术业有专攻,我们还在无助的徘徊的时候,对别人也许早就站到了不同的高度。
    因此,我希望能够进位,哈哈,让自己做得明明白白。

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-21 14:07:00
11楼
请问,如果考虑数传模块作为传输方式,一对多的话,最多可以分配多少个终端?

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-24 10:47:00
12楼
数传模块,是否可以贴片到主板上?

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-27 14:33:00
13楼
RS232串口输出转换为数字模拟量输出模块,是通过什么设备转换的?有没有更详细的产品资料?

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2008-03-27 16:01:00
14楼
一个带串口的最简单的单片机(比如89C2051) + D/A转换器(如TLC5615或者DA0832) + V/I模块(如XTR115)。

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2008-03-27 16:16:00
15楼
有个串口,证明能通信,出来的是数字信号,知道协议就可以调它的数据,或他的口是一直在发数据,用串口助手看看

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2008-03-27 16:17:00
16楼
干什么非要转换成4-20呢??

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-28 10:13:00
17楼
主要是考虑,一些工业客户的使用习惯,我们目前提供的RS232串口传输,采集的数据不能直接被应用,或者不是他们的使用习惯?所以要求我们同时提供4-20mA的数字模拟量输出端口

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-28 13:48:00
18楼
另外,是不是这种数字模拟量输出的模式,信号可以传递更长的距离?

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-28 15:58:00
19楼
损耗会很大

water life

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-31 11:34:00
20楼
4-20mA数字模拟量输出传输有效距离一般是多远?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页