尿素一分塔液位,你能搞定吗?.
点击:
619
| 回复:
19
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-02-27 12:02:00
楼主
尿素一分塔液位,温度:160,介质成份很复杂,我们采用双法兰差压变送器,316和哈氏的膜片都试过了,用不了2月就腐蚀穿.除了核子液位计,各位高手给个意见,什么产品能行.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2008-02-27 14:10:00
1楼
好像除了核子液位计外目前还没有更好的方式了,先不说它的腐蚀性有多了,因为成份复杂,密度变化,不稳定,双法兰都不能很准确地反映真实液位
回复
引用
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-27 14:10:00
2楼
可能要专门定制才好用呀!
回复
引用
举报
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-02-27 14:23:00
3楼
核子的很麻烦,要公安消防审批,仪表工还要定期体检.
回复
引用
举报
湘泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2007年9月29日
发表于:2008-02-27 14:52:00
4楼
测量高度是多少,密度变化大吗?大家共同探讨!!!021-56872976
回复
引用
举报
sdtsg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 1097回
年度积分:0
历史总积分:5502
注册:2006年8月02日
发表于:2008-02-27 15:04:00
5楼
我们这里使用的双法兰效果还是很好的!
回复
引用
举报
沙和尚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2007年6月05日
发表于:2008-02-27 15:06:00
6楼
不要用一句成份复杂就搪塞过去,一定要讲清楚每种成份,肯定能搞定的.
回复
引用
举报
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-02-27 15:20:00
7楼
讲不清楚,能讲清楚,就不至于这么快腐蚀穿咯.就是看看有没有其他办法处理.有经验的请出个主意
回复
引用
举报
zhoiw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 882回
年度积分:0
历史总积分:3482
注册:2004年7月08日
发表于:2008-02-27 16:32:00
8楼
好象有什么超声波的吧
回复
引用
举报
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-02-27 18:00:00
9楼
内部不是空的,是一层一层的,超声波也用不了.
回复
引用
举报
绝版
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 353回
年度积分:0
历史总积分:2671
注册:2003年8月06日
发表于:2008-02-28 07:40:00
10楼
可以联系我呀,保证你能用,
射频导纳物位计,保证没问题
回复
引用
举报
楚留香
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 980回
年度积分:0
历史总积分:1556
注册:2003年3月21日
发表于:2008-02-28 11:00:00
11楼
等待
回复
引用
举报
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-02-28 12:23:00
12楼
内部一层一层的,射频的怎么安装?如果接连通器,即使加保温层都会结晶,如何处理?
回复
引用
举报
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-02-29 15:49:00
13楼
再顶!
回复
引用
举报
敏博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2008年1月18日
发表于:2008-03-01 21:37:00
14楼
顶顶吧 自己不是很了解
回复
引用
举报
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-03-02 07:32:00
15楼
再顶!
回复
引用
举报
sdtsg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 1097回
年度积分:0
历史总积分:5502
注册:2006年8月02日
发表于:2008-03-02 10:39:00
16楼
我们这里使用的双法兰效果还是很好的!
回复
引用
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2008-03-02 14:25:00
17楼
个人认为如要清确测量液位,双法兰不行,因为介质的密度不断变化,而双法兰依靠差压测量,肯定不准确
回复
引用
举报
沙和尚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2007年6月05日
发表于:2008-03-02 15:54:00
18楼
我们可在双法兰上衬膜,比任何金属防腐性能都好!有没有胆量试试?
025-83246853 孙先生
回复
引用
举报
昆明力锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2008年2月26日
发表于:2008-03-02 16:42:00
19楼
回李工:温度160度,膜能受得住不?之前贴的是4F,温度太高,容易坏.
回孙先生:我没胆量试,因为钱不是我的,是用户的.
开此贴是希望大家多谈谈技术,尿素是成份很复杂的介质,所以监测起来就有很多不定性.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求室内温度测量系统集成方案
[1884]
组态王画面打印
[2334]
机箱冷却器产品介绍
[1485]
机床主轴部件的创新【转载】
[3909]
开放体系结构用于信息集成
[1844]
求助:谁有三菱MR-J2S-200A伺...
[2271]
E+H的办事处该注意了
[1674]
谁能帮我解决64位WIN7系统下...
[3207]
纺织行业电器维护工程师看过...
[6898]
求助:嵌入式工控系统集成方案...
[1612]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号