过热水泵掉水问题 点击:345 | 回复:2



静悄悄

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2008-02-26 20:16:00
楼主
    一供过热水系统有两台泵工作,一台工频为主,一台变频泵补水,变频泵根据压力自动调节转速,以达到节能目的,现在的问题的是,变频泵在调节转速的过程中经常掉水,转速达到50HZ,也打不上水,汽水的温度是170度,现在只能在定频45HZ下运转,怎样才能用自动调节还不掉水?全用两台变频同频控制可以吗?还有别的方法吗?



雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2008-02-26 20:44:00
1楼
你所说的掉水是指什么?

静悄悄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2008-02-27 11:28:00
2楼
掉水是指水泵空转,不打水了