MCS-II电源控制器是英国Castlet于1999年推出的一款基于计算机技术研发的控制器。对于提高静电除尘除尘效率和各方面性能有着其独到的设计。要了解MCS-II的性能首先我们得了解CASTLET公司,CASTLET公司在电除尘电源控制方面已经有40年的历史,在全世界有着广泛的用户。自从2005年收购了中国电除尘行业历史最悠久的上海电阻厂后,更成为中国市场除尘器电源生产商中的龙头之一。MCS-II的推出也就是在这个基础上发展而来的,它全面的考虑了不同行业的不同工况针对这些情况对除尘器的除尘效能进行分析和控制使其达到接近理想的控制状态。这种状态充分考虑了各个国家的排放指标以及能耗要求,而且,操作更具灵活和简便。MCS-II的基本控制是通过对二次电压电流的采集和分析(二次电压反馈信号:0-5v-ve 和 二次电流反馈0-1v +ve)然后,控制一对反并联的可控硅来完成对输出电压电流。很明显该控制器数据的采集,分析及输出控制的处理是核心,而MCS-II的分析处理系统和数学模型的建立就是在英国完善的烟尘处理数据库及CASTLET强大科研团体的基础上建立的。MCS-II有十六个输入端(TB1),其中8个是可配置的(如高温,高CO气体报警等),8个是固定的输入端(如开始,停止等)。另外,输入端6 有一个额外互锁选项,输入端7有一个额外降低二次电压选项,输入端8 有一个额外降低电流选项,这些选项可对某些特殊报警进行处理,如CO气体,变压器油温过高.MCS-II的TB2端是晶闸管门极的控制端,TB3是提供MCS-II电源的端口(20V)。MCS-II的TB4包含了多个模拟信号的输入,输出端(反馈信号,以表连接和模拟输入)。MCS-II有6个数字输出端和外部供110V电压(TB5),其中4个用于振打,两个是故障和解除器输出端。另外有CAN总线输出输入端。光电器件的运用也给该控制器的现场运行带来了极大好处。