英国CT直流控制器过载保护问题!
点击:
361
| 回复:
3
zhenfeng0925
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:294
注册:2006年3月30日
发表于:2008-02-23 16:03:00
楼主
我公司5000t/d水泥回转窑采用690KW ZSN4系列直流电动机驱动,该电动机额定电流为1108A,可控硅整流电源配2000A 施奈德断路器,电枢电压660V,主传动采用独立变压器供电,容量1000KVA,6000V变600V。运行中多次发生2000A交流断路器跳闸和主传变压器高压侧真空开关跳闸现象,而CT控制器没有发生过电枢过电流-AOC跳闸。因此,我怀疑是不是CT控制器内部关于过载的参数设置不正确而造成。仔细查看了说明书--05.06过载门限;05.07过载积分时间(加热)两个参数用于保护。希望对CT控制器熟悉的各位朋友帮忙,看如何进行设置?
另外,关于励磁电流控制参数里06.11励磁电流反馈标定系数 这项如何设置?(励磁电流为17A)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2008-02-23 23:15:00
1楼
CT直流控制器是什么型号?
回复
引用
举报
zhenfeng0925
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:294
注册:2006年3月30日
发表于:2008-02-25 11:24:00
2楼
Mentor Ⅱ 1850
回复
引用
举报
尚月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2005年4月09日
发表于:2008-02-25 13:44:00
3楼
CT公司上海有代理哪里有工程师为你解答,上网找一下