发表于:2008-02-23 16:03:00
楼主
我公司5000t/d水泥回转窑采用690KW ZSN4系列直流电动机驱动,该电动机额定电流为1108A,可控硅整流电源配2000A 施奈德断路器,电枢电压660V,主传动采用独立变压器供电,容量1000KVA,6000V变600V。运行中多次发生2000A交流断路器跳闸和主传变压器高压侧真空开关跳闸现象,而CT控制器没有发生过电枢过电流-AOC跳闸。因此,我怀疑是不是CT控制器内部关于过载的参数设置不正确而造成。仔细查看了说明书--05.06过载门限;05.07过载积分时间(加热)两个参数用于保护。希望对CT控制器熟悉的各位朋友帮忙,看如何进行设置?
另外,关于励磁电流控制参数里06.11励磁电流反馈标定系数 这项如何设置?(励磁电流为17A)