电力安全常识 点击:294 | 回复:0



xiao xiao

    
  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-02-16 15:33:00
楼主
1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 
答: 1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉(回答 2 种算对) 
2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中?
答: 6~9 月 
3 、安全电压最高是多少伏? 
答: 42 伏 
4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 
答: 50mA 
5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 
答: 10mA 
6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 
答:触电解救;人工呼吸。 
7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 
答:避雷针;避雷网;消雷器。 
8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A : 10m 以内 B : 20m 以外 C : 30m 以外  
答: B 
9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为( ) V 以下。 
A : 220     B : 380      C : 500 
答: C 
10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为(  )。 
A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上  
答: B 
11 、被电击的人能否获救,关键在于(  ) 
A :触电的方式 B :人体电阻的大小  
C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护  
答: D 
12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 
答:接地 
13 、什么叫安全电压? 
答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 
14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 
答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 
15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 
答: 1 次; 2~3 次 
16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为  ? 
答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 
17 、电气安全措施有哪两部分? 
答:组织措施和技术措施。 
18 、脱离低压电源的主要方法有哪些? 
答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线; 
( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。 
采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。 
19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么? 
答:先合母线侧、后合线路侧。 
20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。 
答:不可以。 
21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工具? 
答:有防爆措施。 
22 、凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时,应采用多少伏安全电压? 
答: 12V 。 
23 、电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?为什么? 
答  :不可以。起动电流是额定电流的 6~7 倍,马上停机会烧坏开关。 
24 、我厂的电动机大多是防爆电动机,防爆等级一般是什么? 
答: dIIBT4 
25 、我厂的防爆电动机,是不是防水电动机? 
答:不是 
26 、当工艺负荷没有达到额定负荷时,电动机是不会过负荷的,对吗?为什么? 答:不对。介质变化、机泵故障,电机故障均会导致过负荷。 
27 、为什么不办火票、临时用电票就不允许接临时电? 
答:临时用电属于产生火花的用电,易造成触电安全事故,易造成起火爆炸事故,必须办理火票、临时用电票,对施工现场采取一定的安全措施,才可以接临时电。 
28 、室内照明线路的用电设备,每一回路的总容量不应超过多少 kW ( 1 ) 1 ;  ( 2 ) 2 ;  ( 3 ) 3 。
答:( 2 ) 
29 、插座容量应与用电负荷相适应,每一插座只允许接用几个用具? 
答: 1 个 
30 、工作地点相对湿度大于 75% 时,则此工作环境属于易触电的环境: ( 1 )危险;( 2 )特别危险;( 3 )一般  
答:( 1 ) 
31 、为防止静电火花引起事故,凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须   
( 1 )有足够大的电阻;( 2 )有足够小的电阻;( 3 )接地  
3  
32 、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为  线使用。 ( 1 )相;( 2 )工作零线;( 3 )保护接地。 
答:( 3 ) 
33 、保证电气检修人员人身安全最有效的措施是  。 
( 1 )悬挂标示牌;( 2 )放置遮栏;( 3 )将检修设备接地并短路。  答:( 3 ) 
34 、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的——。 
( 1 )标示牌  :( 2 )接地处;( 3 )断开点。
答:( 3 ) 
35 、设备或线路的确认无电,应以  指示作为根据。 
( 1 )电压表;( 2 )验电器;( 3 )断开信号。
答:( 2 ) 
36 、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得  。 ( 1 )设放灭火器;  ( 2 )设置围栏; 
3 )堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。 
答:( 3 ) 
37 、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,


热门招聘