请教安川变频器调CF故障怎么解决?22KWG7的,用在工业戏衣机上的.急!!!谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
2fun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:273
注册:2006年3月18日
发表于:2008-01-16 18:52:00
1楼
是否故障"GF",送电就报警,还是运行报警,问题在霍尔传感器,注意,其连接线一定不能错
回复
引用
举报
010123
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2004年2月05日
发表于:2008-01-16 19:16:00
2楼
谢谢你2FUN.有时可以用几个小时报警,有时候一启动就报警.故障显示"CF"
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年12月07日
发表于:2008-01-16 22:01:00
3楼
安川变频器G7系列使用说明书 有80多M大小,对着手册在看看!
http://www.260g.com/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=16476
回复
引用
举报
常来常往 _1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年11月24日
发表于:2008-01-17 13:04:00
4楼
安川GF故障可以屏蔽 你看一下说明书吧!
回复
引用
举报
富兰克林
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年9月19日
发表于:2008-01-22 11:33:00
5楼
到底是GF还是CF?G7有CF故障-控制故障
回复
引用
举报
富兰克林
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年9月19日
发表于:2008-01-22 14:24:00
6楼
GF:L8-10改为0
回复
引用
举报
2fun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:273
注册:2006年3月18日
发表于:2008-01-22 15:32:00
7楼
CF故障,查电机电流设置是否适当(E2-01),停止模式,减速时间正确否. 试机时就出故障,还是用了一段时间了.再参阅说明书5--48页,进行设置检查
回复
引用
举报
关注
私信
精华:4帖
求助:3帖
帖子:25帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2007年12月14日
发表于:2008-02-02 16:22:00
8楼
安川的跳VCF说明书是找不到的
解决办法,驱动板右下角位置有四个还是五个(具体几个我也记不得了)四只脚的光藕,将光藕的输入短接,或者输出抬起来一只脚,反正就是其中的一个,具体那一个我也记不得了,修过的时间太久了,切忌电源部分的光偶不能这样做。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何用B&R PID 来实现张力控...
[11263]
刘志斌老师将要证明矢量控制...
[6560]
额定频率50HZ的电动机允许调...
[33866]
请问YASKAWA是什么牌子的变频...
[7743]
AB变频器调试记录精髓放出
[7207]
为什么用西门子MM440变频器面...
[9213]
单相与三相变频器的区别
[6361]
高手请进,变频器频率上不去问...
[5907]
变频器基础讲座2
[5248]
东元7200MA变频器,上电显示C...
[5268]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号