发表于:2008-01-26 19:43:00
楼主
本公司大量使用danfoss5000系列变频器用于主机和链道电机控制,记过多年维护,积累了一些经验,避免浪费和耽误生产.
1 变频器出现故障不能使用时,用备件室同型号更换,若用不同型号替换的,需说明,修好后待生产结束换回。2 设备不明故障原因而更换的变频器在排查故障后要换回确定。3 丹佛斯变频器电源卡方面故障,除尘除湿后,在试验台进一步确定电源卡是否需要更换,肯定无法使用的电源卡要在上面标注故障信息,更换日期及更换人。经测试可以继续使用的待生产结束后换回。4 丹佛斯变频器通讯卡故障的,可只更换操作器部分,更换新的通讯卡后要换回原变频器及时测试。5 非总线控制的变频器,外部控制端子的控制卡坏的,标注清楚所坏端子,留在总线控制的变频器上用。6 更换通讯卡后,有可能出现操作面板无显示的情况,更换外部控制端子部分电路板或通讯卡部分都有可能解决问题,但并不能由此确定更换部分是坏的,可以将换下部分装到其它变频器上进行测试。7 通讯卡坏的,存储卡不一定坏。8 操作面板平时卸下以延长使用寿命。