系统集成的防雷 点击:652 | 回复:5



yonggua

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 649回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2334
  • 注册:2001年12月14日
发表于:2008-01-23 09:51:00
楼主
我们这里雷雨较多,每年都会烧毁一些设备,问问各位系统集成中防雷都是怎么做的。我们的接地做的是合格的,包括信号、电源、网络等方面。有经验的请指教。多谢。



uifvwgi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2008-02-21 21:44:00
1楼
信号和电源都加防雷端子!

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-03-05 16:08:00
2楼
电气接地防雷接地安全接地都用一个地,小于5
仪表单独一个地 小于3

mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2008-03-07 15:36:00
3楼
电源和通讯线要多级防雷.

工控FC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年3月28日
发表于:2008-03-31 13:35:00
4楼
有点技术含量……


了解更多知识可以上我的博客看看
http://blog.sina.com.cn/salesmen

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-03-31 13:48:00
5楼
一般的防雷包括:

电源防雷+信号防雷(模拟量和开关量)+天线防雷+通讯防雷