ZD-15交流电机电子制动器是实现交流异步电机快速制动的一种电子装置。该装置利用电力电子技术和微机控制技术来实现对交流异步电机的制动,具有制动迅速、安全可靠、寿命长等优点。本系统可以实时监测电机的运行状态,自动调节制动时间,并可以根据用户要求设置不同的制动电流,从而实现最佳的制动效果。
380V交流电源接到端子L1、L2,通过两只可控硅、两只整流管构成的半控整流桥转换为直流,在M1、M2端输出直流制动电流,在电机定子线圈中产生静止电磁场,制动力矩与制动电流成比例增加,用拨码开关调节制动电流制动时限,电机在静止电磁场作用下快速停止。
三、产品特点及使用说明
1、制动效果好,寿命长;2、采用微控制器监控系统运行,对系统的异常运行能提供及时的保护;3、 可以根据电机及负载情况设置不同的制动电流;4、采用智能化的方法实时监测电机速度,准确测试到电机制动停转,在电机制动停转半秒内结束制动过程,从而实现制动时间的自动调节;5、 与电机主回路连接方便,可适用于单速、多速、星接、角接,单相、三相异步电机的快速制动。并能和控制电路相互联锁,运行安全可靠。6、 设置制动电流为电机额定电流0.5-1倍。在制动时间允许的情况下应减小制动电流,以免电机过热与振动,制动时当正反转接触器断开后,给制动器制动指令,通过制动器内部继电器的输出端子使外部制动接触器闭合输出制动电流,同时检测电机是否停车,如电机停车或制动时限超时,制动接触器断开。正反转接触器与制动接触器必须电器联锁,防止电源短路。
四、控制端子连接说明
端子名称 | 功能 |
B1 B2 | 制动继电器的两路常开触点运行时断开,制动时闭合,一般用于控制制动接触器。耐压220V,容量5A。 |
B3 B4 | 制动继电器的两路常开触点输出,备用。 |
C | 制动指令输入,电平为24V直流,高电平有效。 |
24V | 制动器内电源,当外部控制此端子与C端子闭合0.2秒以上触发制动过程。 |
L1 L2 | 380V制动回路主电源接入端,通过快速熔断器接到380V主电源,接线截面积1.5平方毫米以上。 |
M1 M2 | 制动电流输出端子,通过制动接触器主触点接到电机的两相引线端, 接线截面积1.5平方毫米以上。 |
V | 测速输入,通过制动接触器的另一主触点接到电机的除与M1、M2接触的另外一相端子。 |
T | 4位8421码拨码开关。用于设定制动时间,时间范围为2.40秒-5.10秒可调。 |
I | 4位8421码拨码开关。用于设定制动电流,制动电流可调,制动电流的设置应与使用电机的负载大小相匹配。 |
| 接地线端子 |
五、设置说明
本装置可利用安装在面板上的拨码开关来设定制动时间
T和制动电流
I。
1、 制动时限设置T:(空白为OFF) 码位级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 时间 |
1 | | | | | 2.40秒 |
2 | | | | ON | 2.50秒 |
3 | | | ON | | 3秒 |
4 | | |
金经理