电动调节阀的使用和维修 点击:2021 | 回复:25



会一点

    
  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1054
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2007-12-09 16:52:00
楼主
电动调节阀的使用和维修
论文摘要:该文主要介绍了电动调节阀的安装注意事项、常见故障及原因分析,以保障电动调节阀的正确使用和维修。
随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,本文将详细阐述电动调节阀的使用和维修。
  1安装使用注意事项
  新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
  基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
  如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。
  调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
 (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
  (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
  (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
  2常见故障部位及原因分析
  调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
  不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以四川仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
  2.1伺服放大器
  伺服放大器正常工作状态时:
  (1)无输入信号时,不应有输出电压。
  (2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
  (3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。
  (4)输出电压基本对称。
  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
  (1)前置磁放大器
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:A、变压器W101脱焊或损坏  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
  D、偏移电流不正常。
  E、交流绕组不对称。
  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
   B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
    C、交流激磁绕组短路。
  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。
  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。
  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
  B、电容C301、C302被击穿。
  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
  A、二极管D301~D308中有被击穿的。
  B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
  2.2调节阀
  当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
  ①操作手轮感觉异常
  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
  ②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。
  A、系统接线有误。
  B、电机分相电容CD损坏。
  C、电机接线开路。
  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
  ③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。
  A、差动变压器位置未调好。
  B、二极管D701~D712中有个别损坏。
  C、三极管BG701损坏。
  (4)现场使用时的其它故障。
  ①阀震荡、鸣叫。
  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。
  E、附近其它震源影响,支撑不稳。
  F、阀芯和衬套磨损严重。
  ②阀动作迟钝。
  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。
  B、填料老化,填料压得太紧。
  ③泄漏量大。
  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。
  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。
  C、阀座、阀芯上有异物。
  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。
  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。
  A、填料压盖没压紧。
  B、聚四氟乙烯填料老化变质。
  C、阀杆损坏。
  D、紧固螺母松动。
  E、密封垫损坏。
  3结束语
  电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益



虚拟的结局

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 565回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2007-12-09 23:40:00
1楼
不错,值得一看,顶

虚拟的结局

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 565回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2007-12-09 23:42:00
2楼
对了,请问楼主有没有控制阀体的具本控制原理资料,给偶一份,先谢了,
ZL198708@163.com

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-12-25 03:31:00
3楼
资料不错,怎么那么多乱码呀.

SUPCONDCS _87

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-26 20:49:00
4楼
重庆川仪一体化,和带伺服放大器的调节阀挺有意思的,不过带伺服放大器的调节阀难倒我一个星期.


故障现象:一送电,阀转个不停.请叫高手.

cnooc _41

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年9月27日
发表于:2007-12-27 15:27:00
5楼
电动阀还没这么用过,资料不错,可是就是有点乱了!

信不信你说的算

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-01-03 14:51:00
6楼
已收藏,慢慢学习。谢谢!

lxbgh78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2003年2月13日
发表于:2008-01-04 12:32:00
7楼
从新编排一下呀

佐罗 _76

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2008-01-04 13:01:00
8楼
如果阀转不停,是不是阀的限位不好,还是限位坏了.仅供参考.

shfse

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月29日
发表于:2008-10-29 16:28:43
9楼
已收藏,慢慢学习。谢谢!

游刃有余 _1

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-11-05 16:13:22
10楼

这平篇文章可能是转载的,怎么那么多乱码?

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-11-18 09:23:22
11楼

其实现场的很多故障都应具体问题具体分析,经验要有但更要敢动手,这样才能真正的解决问题。

希望在前

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年10月22日
发表于:2012-10-22 20:38:11
12楼
    看不太明白      谢谢啦大家的努力

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师