科威PLC与字符屏通信调节模拟量 点击:694 | 回复:2



路漫天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2007-12-17 10:08:00
楼主
 一、基本要求

     用文本显示器一个数据寄存器,设定数值范围0-100控制EP-08M08R-04K04E的0-10V输出。 
     
     

 二、程序说明

     1、主程序调用P123子函数读EP-08M08R-04K04E中FLASH,由此得到程序中0-10V
信号零点量程所对应DA值之间的线性关系。D100为字符屏数据寄存器,设定范围(上
下限)0-100,

     

     2、调用P125子程序,占用资源D3050-----D3081,将物理量线性变换出电压信号。
     
     

     在文本显示器中D100对应PLC一个DA通道的模拟量输出,数据寄存器D5653对应0-10V零点DA值,D5655对应0-10V量程DA值
     在程序中,运用到的DA零点量程在《科威编程手册》P111页中有详细说明。

     D100对应0通道输出:D100 为0时,0通道输出电压为0V; D100为100时,0通道输出电压为10V。
                        D100从0到100对应输出电压为0到10V,他们之间是线性关系。
     在程序中主要是调用了一个P125函数,P125是一个线性转换函数,在《科威编程手册》P128页中有详细的说明,您可以查看。




工控夏夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2007-12-18 19:42:00
1楼
   顶,好好学习下,谢谢!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2014-06-14 23:14:59
2楼

学习,谢谢。。。。。。。。。。。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师