大小发电机的切换控制 点击:562 | 回复:1



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-12-13 09:38:00
楼主

在风电机组运行过程中,因风速的变化而引起发电机的输出功率发生变化时,控制系统应能根据发电机输出功率的变化对大小发电机进行自动切换,从而提高风电机组的效率。具体控制方法为: 

(1) 小发电机向大发电机的切换 
在小发电机并网发电期间,控制系统对其输出功率进行检测,若1秒钟内瞬时功率超过小发电机额定功率的20%,或2分钟内的平均功率大于某一定值时,则实现小发电机向大发电机的切换。切换过程为:首先切除补偿电容,然后小发电机脱网,等风轮自由转动到一定速度后,再实现大发电机的软并网;若在切换过程中风速突然变小,使风轮转速反而降低的情况下,应再将小发电机软并网,重新实现小发电机并网运行。 

(2) 大发电机向小发电机的切换 
检测大发电机的输出功率,若2分钟内平均功率小于某一设定值(此值应小于小发电机的额定功率)时,或50S瞬时功率小于另一更小的设定值时,立即切换到小发电机运行。切换过程为:切除大发电机的补偿电容器,脱网,然后小发电机软并网,计时20S,测量小发电机的转速,若20S后未达到小发电机的同步转速,则停机,控制系统复位,重新起动。若20S内转速已达到小发电机旁路转速则旁路晶闸管软起动装置,再根据系统无功功率情况投入补偿电容器。 

欢迎大家发表自己的见解!



jack

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2008-03-25 22:24:00
1楼
这个逻辑还是比较明白!支持