求助:变电站防雷 点击:380 | 回复:4



生命之光

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-12-07 11:06:00
楼主
我厂的变电站每逢夏天下雨打雷时我就烦,因为只要一打雷我厂低压侧照明柜的断路器就会动作跳闸,弄得听到打雷就怕。断路器是梅兰日兰的,额定电流2000A,采用的是三相五线制,在开关的出线侧也安装了避雷器,但是不知为什么只有照明的断路器动作而动力的断路器却平安无事,请高手指点



春来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2007-12-07 11:23:00
1楼
可以加几个浪涌保护器试试

生命之光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-12-07 16:29:00
2楼
谢谢!

生命之光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-12-07 16:35:00
3楼
你们没有遇到这种问题吗?

生命之光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-12-07 16:35:00
4楼
你们没有遇到这种问题吗?