201. [T]BG006 5 2 2
积分阀开度越大,积分时间越小。( )[T/]
[D]√[D/]
202. [T]BG007 5 2 1
一台QBC气动差压变送器的输出达不到最大的可能原因是气源压力过低或放大器节流孔堵塞或放大器膜片破裂或喷咀挡板盖不严。( )[T/]
[D]√[D/]
203. [T]BG007 5 2 2
QBC气动差压变送器是基于矢量平衡原理工作的。( )[T/]
[D]×[D/]
正确答案:QBC气动差压变送器是基于力矩平衡原理工作的。
204. [T]BG008 5 2 1
气动薄膜执行机构当信号压力增加时,推杆向下动作的叫正作用式执行机构。反之,信号压力增加时,推杆向上动作的叫反作用式执行机构。( )[T/]
[D]√[D/]
205. [T]BG008 5 2 3
型号为ZMAM-16B的调节阀表示气关式薄膜调节阀,正作用式薄膜执行机构,公称压力为1.6MPa,常温型。( )[T/]
[D]×[D/]
正确答案:型号为ZMAM-16B的调节阀表示气关式套筒调节阀,正作用式套筒执行机构,公称压力为1.6MPa,常温型。
206. [T]BH001 5 2 1
对FC系列压力变送器来讲,只要输出信号相同,则传送部件是通用的,更换传送部件时不用考虑其量程范围大小。( )[T/]
[D]√[D/]
207. [T]BH001 5 2 2
FC系列压力变送器的允许负载电阻不超过600Ω。( )[T/]
[D]√[D/]
208. [T]BH001 5 2 3
FC系列压力变送器的传送部件是一个将静电容量变化转换为电压变化的测量电路。(×)[T/]
[D]×[D/]
正确答案:FC系列压力变送器的传送部件是由一个将静电容量变化转换为电压变化的测量电路和一个将电压变化转换为输出电流变化的运算放大电路共同组成。
209. [T]BH002 5 2 2
电容式差压变送器如1151差压变送器和电Ⅱ型杠杆式变送器相比优点主要是结构简单、测量范围宽、精度高,调整使用方便。( )[T/]
[D]√[D/]
210. [T]BH002 5 2 3
1151变送器中测量膜片是金属平膜片,只有在膜片的位移远小于膜片的厚度或膜片在安装时把它绷得很紧,使其具有初始张力则在一定范围内压力和位移的特性才是线性关系。( )[T/]
[D]√[D/]
211. @ [T]BH002 5 2 4
1151变送器的电源极性若接反,则仪表没有输出。( )[T/]
[D]√[D/]
212. [T]BH002 5 2 5
1151变送器的现场指示电流表开路,则变送器输出最大( )[T/]
[D]×[D/]
正确答案:变送器的现场指示电流表开路,变送器没有输出。
213. [T]BH003 5 2 1
PMK可编程调节器用户程序采用“在线”编程方式,即调节器本身带有编程器。( )[T/]
[D]√[D/]
214. [T]BH003 5 2 1
KMM可编程调节器采用在线式编程,使用功能完全独立的编程器( )[T/]
[D]×[D/]
正确答案:KMM可编程调节器采用离线式编程,使用功能完全独立的编程器
215. @ [T]BH004 5 2 1
3051C系列智能变送器的精度是±0.05%。( )[T/]
[D]×[D/]
正确答案: 3051C系列智能变送器的精度是±0.075%。
216. [T]BH004 5 2 3
3051L法兰液位变送器的插入长度有100、150mm两种。( )[T/]
[D]×[D/]
正确答案:3051L法液位变送器的插入长度有 50、100、150mm三种。
217. [T]BH005 5 2 1
霍尼韦尔ST3000/900系列变送器没有双法兰液位变送器。( )[T/]
[D]×[D/]
正确答案:霍尼韦尔ST3000/900系列变送器具有远传单双法兰液位变送器。
218. @ [T]BH005 5 2 2
霍尼韦尔ST3000/900智能变送器的环境温度为-40~+85℃( )。[T/]
[D]√[D/]
219. [T]BH005 5 2 3
霍尼韦尔ST3000/900系列全智能数字输出变送器的精度为0.1%( )。[T/]
[D]×[D/]
正确答案:霍尼韦尔ST3000/900系列全智能数字输出变送器的精度为0.075%。
220. [T]BH006 5 2 1
横河EJA差压变送器的量程上限最高可达500kPa( )。[T/]
[D] √ [D/]
221. [T]BH006 5 2 2
EJA智能变送器是日本富士公司的产品( )。[T/]
[D]×[D/]
正确答案: EJA智能变送器是日本横河公司的产品。
222. [T]BH008 5 2 1
E+H压阻式差压变送器的传感器采用的是扩散硅元件。( )[T/]
[D] √[D/]
223. [T]BH008 5 2 2
E+H智能变送器只遵守HART通讯协议。( )[T/]
[D] ×[D/]
正确答案:E+H智能变送器遵守HART通讯协议或INTENSOR通讯协议。
224. [T]BH009 5 2 3
DCS的高速数据通路用于连接操作站、工程师站、管理计算机、控制站和过程接口单元等各个部分,完成数据、指令及其它信息的传递。( )[T/]
[D]√[D/]
225. [T]BH009 5 2 4
一些DCS用户程序的存储采用大容量的Flash内存,控制程序可在线修改,断电不丢失。( )[T/]
[D]√[D/]
226. [T]BH010 5 2 2
PLC 的英文含义是:Programmable Logic Controller. ( )[T/]
[D]√[D/]
227. [T]BH010 5&nb