热偶短路 点击:556 | 回复:7



工控追求

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-22 17:11:00
楼主
热偶在使用中如果两热偶丝或补偿导线短路,显示仪表的显示值会有什么变化?



浪乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年1月08日
发表于:2007-11-22 17:20:00
1楼
室温或环境温度

帅乡高人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2007-11-22 18:53:00
2楼
“ 室温或环境温度”。这是一个常识呀。

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-11-22 19:10:00
3楼
  不会显示
室温或环境温度吧,
还没有遇见过,
明天上班试试看

小猴耍大刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2007年7月17日
发表于:2007-11-22 19:13:00
4楼
浪乡说得对,同意

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-26 10:25:00
5楼
了解了,谢谢!

还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2007-11-26 18:41:00
6楼
应是补偿导线短路处的温度。

hukan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2007-11-26 19:59:00
7楼
补偿导线短路处的温度。