变压器一相温度偏高怎么解决? 点击:10281 | 回复:20



    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2007-11-19 16:51:00
楼主
我公司在使用一台630KVA干式变压器时,再用电正常的情况下,三相用电也很均衡,电压侧三相电流基本相同,但是有一相温度显示偏高很多,不知什么原因造成的,这样使用会不会出现问题?怎么能解决这样的象限呢?

请高手指教!!!!



曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2007-11-19 16:55:00
1楼
偏高很多...多少?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2007-11-19 16:57:00
2楼
有两相显示55度 另外一相显示85度左右,散热风机也工作了.
这样使用会不会出现问题?

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2007-11-19 19:03:00
3楼
温度不高,只是相差有点大.确定测量准确的话,检查下散热风道是否有杂物(检查必须停电).

供电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2007-11-19 22:02:00
4楼
检查电偶线是否接虚或换一块温控表试一试

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-19 22:21:00
5楼
楼上顶!

zdwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2004年8月15日
发表于:2007-11-19 22:38:00
6楼
在确定测量线路没什么问题的前提下,如果变压器满载,这一相是中间相,这个温度基本上是正常的,只是稍偏大一点

糊涂人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2007-11-19 23:06:00
7楼
是探头放在变压器绕组中的位置比较深而已,我们以前也有过这种现象.请厂家的人看了说是正常的.

PLC◆补考生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2007-11-20 10:53:00
8楼
问题解决的时候一定要看看,收藏了.希望像楼上说的那样,探头太深了,谨慎行事.

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2007-11-20 15:16:00
9楼
下面引用由糊涂人生在 2007-11-19 23:06:00 发表的内容:
  是探头放在变压器绕组中的位置比较深而已,我们以前也有过这种现象.请厂家的人看了说是正常的.
--------------------------------------------------------------------------------------------
糊涂!探头放在变压器绕组中的位置比较深而已...那另两探头是否放的太浅了?也就是不能真实反映另两绕组的最高温度了?放的深或浅不是关键,关键是要测出绕组(一般)最高点温度!

糊涂人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2007-11-20 20:49:00
10楼
我们公司1250KVA的干式变压器是江苏中电产的,后来停电检查发现探头是活动的,把其他两相的探头插得和温度高的那相一样深.变压器运行到现在也没有发现什么异常现象,变压器的负荷电流在1400左右.

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-11-20 20:57:00
11楼
检查电偶线是否接虚或换一块温控表试一试

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-11-20 21:08:00
12楼
是探头放在变压器绕组中的位置比较深而已,我们以前也有过这种现象.请厂家的人看了说是正常的.

厂家忽悠你们的吧

曾lingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2007年1月28日
发表于:2007-11-20 21:46:00
13楼
下面引用由糊涂人生在 2007-11-20 20:49:00 发表的内容:
  我们公司1250KVA的干式变压器是江苏中电产的,后来停电检查发现探头是活动的,把其他两相的探头插得和温度高…
--------------------------------------------------------------------------------------------
也就是另两相的探头放的浅了,测的不准,而不是温度高的那相放的深了!
厂家真会忽悠你们!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2007-11-23 17:01:00
14楼
谢谢指教   
但真正的问题出现在那里呢 \
[color=000000][color=#808080][color=#800000][color=#FF0000]温度不高,只是相差有点大.确定测量准确的话,检查下散热风道是否有杂物(检查必须停电).[/color][/color][/color][/color]
检查电偶线是否接虚或换一块温控表试一试

maoweiqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2011-07-28 15:46:52
15楼

检查一下测点位置或检查表计是否准确如无异常,建议停电对变压器进行清扫检查冷却风机,测量三相直流电阻是否平衡活着测量三相电流和所带负载情况

maoweiqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2011-07-28 15:49:16
16楼

检查一下测点位置和表计显示是否有误差,如无问题,测量变压器三相电流和三相所带负载情况,必要时停电进行检查、清扫,测量三相直流电阻是否平衡,风机运行情况。

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2011-08-02 21:30:08
17楼
三相电流多少呀,平衡吗

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-08-03 00:21:37
18楼

引用总 的回复内容:有两相显示55度 另外一相显示85度左右,散热风机也工作了.
这样使用会不会出现问题?


变压器温控有问题吧------85度左右,散热风机不应该工作呀

而却现在变压器温度也不应该是55度



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-03 09:15:27
19楼
变压器一相温度偏高怎么解决? ,减负载到其它相,平均分配负载!

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-08-08 07:03:16
20楼

引用刘志斌 的回复内容:变压器一相温度偏高怎么解决? ,减负载到其它相,平均分配负载!


刘工:楼主说了--------三相用电也很均衡,电压侧三相电流基本相同,

刘工:你的随意回帖是对控友们的伤害!!!!!!!!!!!!!!

          应该是变压器温控(或温度探头)有问题。