首页 上一页 1 2 下一页 尾页

这样能用吗 点击:1039 | 回复:21



江云

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-11-17 18:55:00
楼主
我见有一锅炉引风机电机11KW,用的20A接触器直接起动,能说出会有什么问题吗?



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-17 19:14:00
1楼
11KW电机,20A接触器,无论采取什么启动方式,容量都稍微小了一点。

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-11-17 19:21:00
2楼
40A

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-11-20 22:53:00
3楼
小了

如云似海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2007年10月14日
发表于:2007-11-21 08:25:00
4楼
小了

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-11-21 08:46:00
5楼
锅炉风机不频繁启动,这种情况估计用5年没问题。

邵驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2006年4月22日
发表于:2007-11-21 12:26:00
6楼
不频繁启动应该没问题。不过为了安全最好还是换大的

博古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:127帖 | 992回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2320
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-11-21 13:08:00
7楼
有点小了呀

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2007-11-21 13:43:00
8楼
40A才行.

金晨光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2007-11-21 20:59:00
9楼
启动时可以把引风机进口关闭,以减小启动负荷,这样可能会使你的接触器能多用几天。

gaigai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2007-11-24 16:35:00
10楼
小了,要用40A的

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2007-11-24 20:41:00
11楼
用40A的

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2007-11-24 21:30:00
12楼
太冒险.........

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2007-11-24 21:31:00
13楼
推荐用60A的

临行四8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2007-11-25 15:49:00
14楼
电机没烧吗?

新人第二代

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2007-11-25 18:21:00
15楼
有点小了,电机的额定电流乘以1.5倍才是工作的电流,也是应该先用接触器的电流。

串口通讯

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 356回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1788
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2007-11-25 18:29:00
16楼
小了

刘学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2007年2月03日
发表于:2007-11-25 21:16:00
17楼
小了啊.最少要40A,QQ615693475交流PLC或学习

wuhaipeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-11-25 22:05:00
18楼
小了,直接启动对于风机要40A以上的

江云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-11-29 21:35:00
19楼
我是不会用20A的,是别人厂里,叫我去做临时工看到的,原来是星三角起动的,电机烧了后是修电机的人改成了直接起动,不久接触器烧了,老板自己又买了一个换上了,我说太小老板说没关系,呵呵!

同升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年10月07日
发表于:2007-11-29 21:45:00
20楼
现在好多老板都这样,你说不行,他总说没关系,他比你能,人家是老板吗,哈哈

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师