NT200(小模块)新增模块区别说明
1. 小模块AI(mA)当外接变送器时内部提供24V电压,与大模块不同的是不是用模块上的拨码开关实现,而是由外部接线方式实现,只要有一路是变送器输入时必须用64底座,具体接线方式见说明书.
2. 小模块ACT4当外接变送器时内部提供24V电压,与大模块不同的是不是用模块上的拨码开关实现,而是由外部接线方式实现,具体接线方式见说明书.
3. 小模块DI32,DIO,DI16,PI的开关量输入检测电压都只是48V一种,由模块内部提供,无须再外接48V检测电压.
4. 小模块AIt(TC)是小信号(mv信号)输入,输入范围±100mV,分辨率3.0uV,A/D采样16位,精度误差±15uV,用于热电偶信号测量,其中第16路为热电阻PT100测量,用于温度补偿,接线端子31为正,32为负,没有等位线.
5. 其他小模块同大模块接线相同