发表于:2007-11-01 16:29:00
楼主
1、 简述热电偶测量温度的原理;如果补偿导线极性接反,温度表指示会如何变化?(6分)
2、 说出你所知道的流量检测元件,并说明孔板测量流量的原理。现场安装时,如何判断孔板的方向是否装反了?如装反,变送器指示会如何?(6分)
3、 用双法兰差压变送器测量液位,如果要改变变送器的安装位置而测量范围不变,需要改变迁移量吗?为什么?(6分)
4、 绝对压力变送器和一般的压力变送器在结构上有什么不同?如何区分(表示方法上)?(6分)
5、 在测量回路中有以下状态,应如何分析处理?
在同一径向的X、Y轴探头,如图所示:
(1)前置器输出与公共端间电压高,但低于电源电压?
(2)前置器输出与公共端间电压与电源电压相近?(10分)
6、 有一台气动差压变送器,表量程为25000Pa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40t/h时报警。问:(1)、不带开方器,报警值设定在多少?(2)、带开方器,报警值设定在多少?(3)、如为电动表,报警值应设为多少?(12分)
7、 调节伐由哪几部分组成?常用的填料是哪两种?说出它的四种流量特性;选择调节伐气开、气关的原则是什么?(10分)
8、 为什么联锁系统使用的电磁伐往往在常通电状态下工作?(6分)
9、 电阻温度计的测温原理?电阻和温度的关系是线性的吗?(6分)
10、 什么是比例、积分、微分调节规律?在自动调节中起什么作用?(10分)
11、 图示为用差压变送器测量闭口容器的液位,已知h2=300㎝,h3=200㎝,
被测液密度为0.75g/㎝3 。求变送器的量程和迁移量。(g=9.807g/㎝2)
图中为什么要加冷凝器?如容器内外温差较大或被测液体易凝结则测量方式有何改变?(12分)
干隔离管
最高液位
h2
最低液位
h3
+ -
冷凝器
12、如果GUS站死机应如何处理?写出装载一台GUS站的步骤?(分析不做)(10分)
13、使用PH计玻璃电极时应注意什么?(只分析做)(10分)