热电隅一定要用补偿导线吗 点击:802 | 回复:11



dalin

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2007-10-12 23:52:00
楼主
热电隅K型的,一定要用补偿导线吗?用一般导线会怎样?



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-10-15 10:26:00
1楼
不用有误差,自己看着办。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-15 10:48:00
2楼

1、不可能没“有误差”,就是补偿了也有误差;
2、关键是你的测量对误差等级的要求是否允许,精度要求允许就可以,负责就不允许!

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-10-19 15:33:00
3楼
一定要用,否则误差大了

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-11-01 13:26:00
4楼
必须用

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-11-01 15:10:00
5楼
主要看热电偶冷端温度,其实补偿导线也是100度内的热电偶.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-01 15:25:00
6楼

1、如果热电偶冷端温度为环境温度;
2、在分度表上查出环境温度到冰点0度的温差电势;
3、并与热电偶的测温输出温差电势相加;
4、和温差电势在分度表上对应的温度就是被测点的实际温度;
5、这是一种不用补偿线的补偿方式;

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-11-02 12:13:00
7楼
一般较低的温度测量,例如300度以下常用热电阻,这也有成本方面的原因.比较高的温度测量则用热电偶,但热电偶因成本方面的原因不可能做的太长,实际的热电偶冷端温度一般高于为环境温度,通常为40~80度,所以一`般实际的温度测量都用补偿导线.

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2007-11-02 12:42:00
8楼
K型热电偶应该用补偿导线.

须眉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2007-11-02 13:24:00
9楼
原则上是一定要用的,如果要求不高或救急时也可以不用。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-07 14:48:00
10楼
如果你使用的热偶的冷端温度同二次仪表处在同一个环境温度中,(也就是说热偶的冷端温度和仪表环境温度相同)你可以不用补偿线,否则必须用

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-10 10:44:00
11楼
你最好加上,除非你把显示表装在现场

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师