怎样防雷? 点击:278 | 回复:3



PACIFIC OCEAN

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2007年9月27日
发表于:2007-10-03 11:47:00
楼主
我们公司,有完好的避雷网,可是只要老天稍微不高兴,就挺电.非常敏感.我们公司是新建企业,三个车间连在一块,两个是钢结构一个混泥土的,平时刮个大风打个小雷肯定停电,经常出现瞬间停电,都烧6RA7075直流调速装置五六个了.水源变36千伏到公司10千伏.这和零地共用有没有关系?



交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2007-10-03 12:33:00
1楼
高压地和低压地要分开.

大天使

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:208帖 | 677回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1739
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2007-10-03 12:36:00
2楼
接地没有做好
要检查

自己做 或者气象局

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-03 14:25:00
3楼
用防浪涌装置吗