变压器投运前的看、测、听 点击:352 | 回复:5



大天使

    
  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:208帖 | 677回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1739
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2007-09-25 15:58:00
楼主

一、看 
  1.油位:是否合适。高了,在变压器投入运行带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出。低了,对变压器的绝缘和冷却作用会降低,影响变压器运行,严重者会烧坏变压器。 
  2.盖板、套管、油位计、排油阀:是否密封良好,有无渗漏油现象。否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生更严重的渗漏现象。套管有无裂纹和放电现象 
  3.变压器的外壳接地:是否牢固可靠。因为它对变压器和抄表人员起着直接的保护作用。 
  4.变压器一、二次出线套管及它与导线的连接:是否良好,相色是否正确。 
  5.计量表,表箱:是否倾斜、损坏(投运后,还要看计量表运行是否正常),封条、手续是否完整。 
  6.熔丝:选择是否合理。变压器一次额定电流的1.5~2倍,二次熔丝的选用标准通常是变压器的二次额定电流。 

  二、测 
  用1000~2500伏兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻,最低值不能低于25~130欧阻。 
  变压器安装后投入运行前,必须测量各分接位置的直流电阻,以保证接触良好。配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。 
  空投运上后,还要测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常,无匝间短路。 

  三、听 
  先将变压器空投(不带负荷),电磁声应无异常,不能有“吱吱”或“劈啪”响声。 
  如以上几方面全部合格,变压器就可以带负荷正式运行了。



yan2840221

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年10月06日
发表于:2011-10-07 12:43:44
1楼

学习了,讲的更详细一些就好了

 

 

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2011-10-07 16:40:50
2楼

1,变压器绕组对地绝缘的测量,高压的要采用2500V以上的兆欧表测量,测量的最低值不应低于1兆欧/KV;低压(500V)的要采用500V的兆欧表测量,测量的最低值不应低于0.5兆欧。

2,新安装的变压器在投入前还要检查瓦斯继电器的内部是否有气体,如果有的话要进行排气。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-10-07 16:47:42
3楼

看、听、试、闻,少了一个!

中海电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2011-10-08 09:25:36
4楼
学习了,  很详细 

lq8786

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2011-10-08 09:38:58
5楼
   学习了,学习了.

热门招聘