制动单元选择 点击:474 | 回复:2



happy-1437

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-09-18 16:48:00
楼主
我这里一台G7 110KW的变频器,按照安川的推荐配置,用CDBR-4220B的制动单元,但可用CDBR-4045B制动单元代替么?那种方式好点?请各位指点一下,先在这里谢谢了。



happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-09-19 07:49:00
1楼
没人回?

加里森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年5月28日
发表于:2008-06-05 13:18:22
2楼
可以,用三台CDBR-4045并联,选择号主从就可以了,这样既经济又实用。jialisen001@163.c0m