楼主
我们用泰安众诚变压器660v,近来发现漏电保护不起作用,按下按钮后,继电器吸合,但不掉电。脱口板没问题。那位老师帮忙分析一下!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZJDXYZC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年10月11日
发表于:2007-09-08 23:17:00
1楼
漏电断路器没问题吧,建议换个电磁式漏电试试,只要有任何一相包刮零线漏电都可以跳的