酒店建筑电气 2 点击:354 | 回复:0



xiao xiao

    
  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-31 13:51:00
楼主
5.写字台处插座、面板的设置安排:

  。写字台上方的设置(一般高于台面10公分):

  1)设一个数据端口(宽带高速网RJ45);

  2)一个电话端口(拨号上网或传真机RJll),面板需带图形标记或中英文字体;

  3)写字台上方设两个多用途的电脑电源插座,其中要有一个英制方脚插座(不受钥匙开关控制)。

  。写字台下方的设置:

  1)台式电话端口RJll;

  2)台灯电源板(不采用插座,直接接入)。

  6.电视机后面插座、面板设置:

  。电视机电源插座;

  。电视机RF/FM射频信号输入插座;

  。电视机音频信号输出插座(连到卫生间喇叭);

  。数据端口RJ45(备用线,视频点播或电视上网用) (五类线)。

  7.其他必要的电源插座:

  。落地灯的电源板(不采用插座,直接接人);

  。清洁时吸尘器用的电源插座;

  。电水壶的电源插座(要求带开关);

  。备用等。

  8.套房以及特殊房型根据具体情况而定

  六、床头控制板:

  客房若设有床头控制板时,应有下列控制功能:

  。电视机电源开关;

  。音响选频及音量调节开关;

  。风机盘管风速高低控制开关;

  。客房灯;

  。通道灯开关(可两地控制);

  。床头照明灯调光开关;

  。夜间照明灯开关(有条件时选用可调光式开关)。

  有条件时,尚可有下列控制功能:

  。写字台台灯;

  。沙发落地灯。

  七、弱电:

  1.床头柜可不设控制,音乐及广播(FM)通过射频线传送,由电视机播放。

  2.电视的音频信号应送到卫生间。在卫生间内设一个扬声器及音量开关,以接收电视机音频信号。扬声器一般放置在台盘下面。

  3.应急广播喇叭(3W)应设在小走廊天花板上。套房应在每一间房设一个喇叭。

  4.每间客房至少应设三条五类线(或二条五类线和一条三类线)(数据、备用和语音):

  。一条五类(或三类)线作为语音传输的电话线(两个不同分机号):一对线为客房两部电话座机(端口插座在书桌下和床头柜下)与浴室电话挂机并联,另一对线为客人拨号上网电话或是传真机使用的端口插座RJll(写字台上方)

  。一条五类线作为数据传输用,以提供宽带高速上网(写字台上方)端口插座RJll

  。一条五类线作为备用线端口(RJ45插座),用于扩展或视频点播等用途,安装于电视机后方

  八、消防安全:

  1.客房内的感烟探测器宜带声响报警功能,即探测器底座带蜂鸣器。

  2.公共场所、残疾人房要安装消防声光报警器。残疾人房报警器位置在靠近睡房小走廊的天花下面。

  Ⅲ、楼宇自动化系统要求:

  楼宇自动化系统(BAS)一般以空调通风系统为主要监测对象,其他系统可根据情况选择。楼宇自动化系统控制中心应设置于消防控制中心或保安监控中心。

  一、空调采暖通风系统监测:

  1.中央冷冻系统:

  。冷冻机组及水泵的启停状态及故障报警;

  。冷却塔水泵、风机启停状态、故障报警及进出水温度;

  。冷冻水及冷却水的供/回水温度;

  。冷冻水回水流量及冷负荷;

  。冷冻机组各相位电压、电流及功率读数;

  。冷冻机运行状态及故障报警。

  2.冷却塔系统:

  。进出水温度;

  。冷却塔水泵、风机运行状态及故障报警;

  。温度超限、水位低限报警。

  3.供热采暖系统:

  。一次水(蒸汽)温度;

  。二次供、回水温度;

  。循环泵启停状态及故障报警;

  。锅炉运行状态。

  4.空调处理机组系统:

  。新风、送风、回风温度表冷器温度;

  。CO2浓度;

  。室内湿度;

  。风机的启停状态及故障报警;

  。空气过滤器的压差超限、故障状态及报警。

  5.新风处理机系统:

  。室外新风温度;

  。送风温度;

  。过滤网状态;

  。空气过滤器的压差超限、故障状态及报警;

  。新风机的启停状态及故障报警;

  。加湿系统启停。

  6.排风机系统:

  。室内有害气体浓度;

  。送、排风机启停状态及故障报警;

  。累计运行时间;

  。部分重要区域的环境温度监控,如:室外、大堂、咖啡厅、中餐厅、游泳池、宴会厅等。

  二、液位控制系统:

  中央监控系统应对生活水、冷水、热水、水箱及水泵进行监测:

  。液位状态及报警;

  。排水泵、补水泵的启停状态及故障报警;

  。过滤及杀菌设备的监控;

  。累计运行时间。

  三、电梯、扶梯系统:

  中央监控系统可监测、纪录以下状态和报警:

  。扶梯向上、向下运行状态;

  。电梯、扶梯的正常、停止运行状态;

  。电梯、扶梯的紧急停车、运行异常报警;

  。扶梯运行时间累计;

  。在消防控制中心设置各台电梯运行状态的模拟盘及电梯自身故障或出现异常状态时的操纵盘

  四、供、配电系统

  中央监控系统对变、配电设备运行状况和电能质量应有下列监测功能:

  。重要出线回路各断路器通、断状态及故障,线路温升及故障;

  。变压器的温升和温升超限;

  。主母线运行状态;

  。市电电能质量(电压、电流、频率、功率、功率因数);

  。用电量及电费计算;

  。发电机组运行状态(转速、油温、油压、油量、水温、水压)、累计运行时间;

  。发电机组供电质量(电压、电流、频率、输出功率)和异常运行、故障;

  。蓄电池组电能质量(输出电压、电流)和故障。

  五、照明系统:

  。按程序设定的时间启、停室内外照明回路:花园照明、立面照明、航空障碍信号灯、公共区域走道照明等各处照明;

  。室内、室外各照明回路启、停状态和累计启动次数;

  。航空障碍信号灯故障。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师