干式变压器的运行温度
点击:
659
| 回复:
5
xiao xiao
关注
私信
精华:69帖
求助:0帖
帖子:919帖 | 1198回
年度积分:0
历史总积分:8337
注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-27 12:44:00
楼主
请问干式变压器的运行最高温度是多少??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
DKQ
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 489回
年度积分:0
历史总积分:635
注册:2004年12月01日
发表于:2007-08-27 15:08:00
1楼
与绝缘程度有关,应该是最高温升是铁心80 线圈120 端子60 我公司专业生产变压器 电抗器 欢迎咨询13325215833
回复
引用
举报
今夜有雨
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:32帖 | 932回
年度积分:0
历史总积分:1242
注册:2007年1月24日
发表于:2007-08-27 15:39:00
2楼
我们这里最高的时候超过100度了.
回复
引用
举报
方明吉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2007年6月25日
发表于:2007-08-27 16:14:00
3楼
与绝缘材料的绝缘等级有关
回复
引用
举报
xiao xiao
关注
私信
精华:69帖
求助:0帖
帖子:919帖 | 1198回
年度积分:0
历史总积分:8337
注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-27 16:57:00
4楼
今夜有雨
你那变压器超载吗??
回复
引用
举报
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2007-08-27 17:05:00
5楼
不应超过80度