楼上修改量程不需要用HART,进入用户界面SUB1 是零点,SUB2是量程设定;
先说一下使用心得,SST YC和CC系列质量很好,SST2001会出现零漂现象,修正后正常,SST2318投入式液位变送器抗干扰性不好,尤其是变频干扰(使用过不同品牌的变频),即使做了良好的接地系统也会有扰动,一般是在变频升降速过程中扰动大,比如变频静止状态显示正常,而调速过程液位测量值会比实际小10cm以上(注:量程0~3m和0~10m的都是如此),不知道是什么原因。而SST2001不会出现SST2318的问题,具伟岸工作人员说SST2001和SST2318的膜盒不是他们自己生产的。