求助温控仪表PID参数的调节问题 点击:660 | 回复:2



黑小子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2007-08-24 09:20:00
楼主
各位大侠好,有一块希曼顿SR93的温控仪表,温度设定值:65度,现设置的参数为P=6.0 I=16 D=7,但控制效果始终不理想,一直在64.7-65.3波动,不能稳定在65度上,过去用的是SR73的仪表,控制非常稳基本上稳定在65度,但这块表已坏,而且已停产,所以现在用SR93来代替,用原来的PID参数试过,达不到控制效果,请大家帮个忙,急盼!!!谢谢啦!



老一刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 585回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2211
  • 注册:2002年8月01日
发表于:2007-08-24 09:39:00
1楼
波动范围不超过1度,你还要怎样?

小蔡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:709
  • 注册:2003年3月18日
发表于:2007-08-24 09:54:00
2楼
可以考虑调小D值,并且把I值调大。