求助:80C552核心的智能仪表奇特问题 点击:450 | 回复:1



darkeyes

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2003年7月08日
发表于:2007-08-16 10:07:00
楼主
各位大侠请帮帮忙,我想破脑袋也没能想出到底是什么原因造成了如下奇怪的问题:我用80C552做核心单片机,做了一块仪表用来监测累积流量,测量的一次信号是频率信号,在实验中发现一个奇怪的现象,当我把仪表板所有的电都断掉后,如果用金属物体或者是手机接近仪表板,则仪表的累积流量在下次上电以后竟然增加大约0.5左右,每次都如此,数值增加的偏差都不大,都是0.5左右,奇怪在为什么断了电以后能增加,单片机是80C552配合DS1302用来存储累积流量.电磁干扰在断电后仍然存在,是什么原因呢?



darkeyes

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2003年7月08日
发表于:2007-08-16 14:31:00
1楼
其实如果是单纯从原理上说的话,就是这么一回事:80C552单片机配合1302时钟芯片,加上X5045看门狗芯片,组成一个用来测量脉冲频率数并记录频率总数累加后存储在1302的存储空间里.结果断电后电磁干扰竟然能使得记录在1302中的频率总数增加,就是惊奇在为什么断电后电磁干扰形成的脉冲数能在仪表板重新上电后被迅速累加到1302中,电磁干扰竟然能干扰到一块没电的仪表板,切断电源后开始干扰,通电前已经把干扰源撤掉了,为什么干扰没有消失,而且确定知道没有其他干扰源.为什么呢?电路中的1302有一块备用电池,难道和它有关系吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师