二、建筑热工节能设计计算与分析
1、    墙体工程:
外墙主要构造为:
面层砖(不计入)+5mm抗裂砂浆+玻纤网格布(不计入)+25mm挤塑聚苯板(外保温)+20mm水泥砂浆+200mmKM1砖+20mm水泥砂浆
分隔墙的主要构造为:
17mm水泥砂浆+200mm加气混凝土砌块+17mm水泥砂浆
具体参数的计算如下:
外墙类型1    厚度    导热系数    蓄热系数    热阻值    热惰性指标    导热系数
每层材料名称    (mm)    W/M.K    W/(㎡.K)    (㎡.K)/W    D=R.S    修正系数
面砖层    不计入
抗裂砂浆    5    0.93    11.31    0.01    0.06    1.00
玻纤网格布    不计入
挤塑聚苯板    25    0.03    0.24    0.83    0.20    1.10
水泥砂浆    20    0.93    11.31    0.02    0.24    1.00
KM1砖    200    0.58    7.87    0.34    2.72    1.00
水泥砂浆    17    0.93    11.31    0.02    0.21    1.00
墙体各层之和    267            1.22    3.42    
墙体热阻    RO=RI+R+RE=1.38(㎡.K)/W
墙体传热系数    0.72 W /(㎡.K)

外墙主体厚度    计算单元外墙面积(不含窗)    外墙各部位为面积(㎡)
(mm)    (㎡)    主墙体    构造柱    圈梁    过梁    墙内楼板
200    0.89    0.01    0.8    0.05    0.00    0.03
各部位的传热系数(W/㎡.C)    0.72    0.86    0.86    0.00    0.92
外墙平均传热系数(W/㎡.C)KM=0.86    外墙的热惰性指标D=3.42
满足(公共建筑节能设计标准)(GB50189-2005)地4.2.2条的K《1.0的要求。

分隔墙类型    厚度    导热系数    蓄热系数    热阻值    热惰性指标    导热系数
每层材料名称    (mm)    W/M.K    W/(㎡.K)    (㎡.K)/W    D=R.S    修正系数
水泥砂浆    17    0.93    11.31    0.02    0.21    1.00
加气混凝土砌块    200    0.22    3.43    0.91    3.12    1.25
水泥砂浆    17    0.93    11.31    0.02    0.21    1.00
墙体各层之和    234            0.95    3.53    
墙体热阻    RO=RI+R+RE=1.18(㎡.K)/W
墙体传热系数    0.85W /(㎡.K)

2、    屋面工程:
屋面主要构造为:40mm细石混凝土+20mm水泥砂浆+35mm挤塑聚苯板+SBS防水层(不计入)+20mm水泥砂浆(找平层)+120钢筋混凝土
具体参数的计算如下:
分隔墙类型    厚度    导热系数    蓄热系数    热阻值    热惰性指标    导热系数
每层材料名称    (mm)  &nbs