求助:星三角启动问题 点击:405 | 回复:2



02308

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-08-04 17:26:00
楼主
我们公司做了一台控制柜,控制三台水泵,380V,45KW,星三角启动。主接触器和角接触器选的是天水的GSC1-50A的。星接触器选的是GSC1-40A.断路器选择的GSM1-100M/3300 100A.星三角启动时间为15秒。问题是第一台水泵在星三角切换的时候跳闸,另外两台启动正常。不知道什么原因。



02308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2007-08-04 17:27:00
1楼
希望大家可以帮我.

xiao1015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年12月18日
发表于:2008-12-20 21:13:40
2楼
主接触器和角接触器应是100A的,问题是第一台水泵启动负荷大,是泵的扬程和流量不匹配。应换泵。