闲聊--浆纱机 点击:863 | 回复:11



wx123

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 418回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:885
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-07-29 21:13:00
楼主
04年4月,公司花了180万,买来一台盐城产的,ASGA368七单元浆纱机,生产时,经常无故停车,
造成崩纱,不但要损失4000左右根--50—60M-纱线,有时还要伤人,
故障时;CPU315-2DP--;SF,BF;二红灯亮,显示;系统故障和总线故障,
厂家多次来人处理,故障仍然,时好时坏,有时一个月无事,有时一个班出现几次,
怀疑程序有问题;多次输入程序,
怀疑接触不好;几乎所有的镙丝都拧紧了不止一遍,
怀疑电控葙距离机器近,温度高,专门用铝合金造了一个小屋隔离,还装了空调降温,
怀疑干扰;接地不好,屏蔽不好,也都处理,后来甚至怀疑电源电缆,要求换线重设,
西门子的模块也互换过,
折腾了一年多,问题还没解决,
后来,郑纺机的朋友来看了(同行是冤家),说;盐城的电控系统不行,换他们的,100万完全搞定,
05年8月,我把这个难题解决了;
至今快二年了,平安无事,
真是;瞎猫碰上个死耗子;--蒙上了,
事情就是这样,迷时云山雾罩,一但这层窗户纸捅破,啊,不过如此,
先卖个关子,下次再说,



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-07-29 21:57:00
1楼
可能总线或接地没做好。

wx123

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 418回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:885
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-07-29 23:05:00
2楼
总线多次重新接过,
总线的插头(厂家说一个300元)和七个变频器的插座紧固镙丝都快拧折了,
接地也没问题,

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-07-29 23:14:00
3楼
介绍一下你的经验,大家共同学习。

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-08-02 08:43:00
4楼
呵呵,卖关子
分享分享啊

电仪工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-08-02 22:18:00
5楼
难题解决单位给你多少钱啊

ABB圈子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 374回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:2056
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2007-08-03 14:09:00
6楼
q:513269437  纺机电气控制群 9831758(贸易通)

wx123

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 418回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:885
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-08-03 15:49:00
7楼
其实是;
Lenze变频器的九针插座和总线插头接触不好,
插座两侧有二个镙栓,镙栓前端是外镙纹,加一个平垫固定在变频器上,镙栓后端是内镙纹,用来固定插头,
检查时发现;
把镙栓拿掉,插入才能到位,
镙栓在插头和插座之间,用力拧插头上的二个固定镙丝,插头也不会前进,
不用镙栓,没办法固定插头,
只好把镙栓下平垫拿掉不用,试验一下,如果不行,再把镙栓后端用砂轮磨去一块,
结果把平垫拿掉就好了,
尽管现在也没完全到位,

wx123

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 418回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:885
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-08-03 15:54:00
8楼
应该作的,
没有奖钱,

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2007-08-04 22:13:00
9楼
100万啊! 毛毛雨也该下点吧。
------技术人员的悲哀。

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-08-05 07:07:00
10楼
我这的Lenze变频器也有过类似的故障接触不好,一开机就报警

cxa1587

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-08-07 00:32:00
11楼
我想问下各位,为什么这些设备都是用lenze变频器呢,用日本的代用不行吗,比喻安川,lenze的太娇贵了