用孔板测蒸汽流量,压力15公斤,温度270-320,做了温压补偿,差压变送器安装在管道上方,顶部装有冷凝罐同一高度,刚投用时流量能正确显示,但慢慢的下降直至到零,检查管道畅通,孔板安装方向正确,变送器线性趋势较好!奇怪的是把正负压管冷凝水排尽后再投用,又能正常显示,而后又慢慢下降直至显示为零,头痛,希望大家帮忙分析一下可能潜在的原因,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
波波嘟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年3月05日
发表于:2007-07-28 16:51:00
1楼
你肯定使用了三阀组,其中平衡阀关不严,导致正负压差为零。