三菱M64求助
点击:
668
| 回复:
4
三菱初学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年5月07日
发表于:2007-07-25 21:54:00
楼主
为什么我机床的轴坐标间隔一段时间就会位置跑偏呢?比如说我现在的G54坐标是X100.Y200.,我在MDI模式下走G54G0X0Y0,他有的时候走的是对的,有时候就走错位置了,但从新系统上电又恢复正常了,到底是为什么噢?会是编码器干扰引起的吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三菱初学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年5月07日
发表于:2007-07-26 00:13:00
1楼
每人帮忙噢
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2007-07-26 08:28:00
2楼
"到底是为什么噢?会是编码器干扰引起的吗?"
我觉得,可能性比较大。
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-07-26 09:11:00
3楼
有可能!
另,系统组成都是原厂原装配套的吗?如果是,建议咨询原厂。
回复
引用
举报
三菱初学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年5月07日
发表于:2007-07-26 19:46:00
4楼
今天去看了一下,编码器的屏蔽线确实有松拖,希望是这个原因 谢谢斑竹帮忙