求教
点击:
227
| 回复:
1
缘木求鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2007年6月03日
发表于:2007-07-24 12:49:00
楼主
我处使用的电气柜内装有安川变频器三台(11kw)一台三菱PLC和一台三菱张力控制器,最近发生变频整流模块或张力控制器电源板连续烧坏的事故,求教良策.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
缘木求鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2007年6月03日
发表于:2007-07-24 12:53:00
1楼
经反复核查电源电压三相378-390V,接地和接零都正常.