当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
有没有测量0-50mm液位的传感器,精度0.1mm?
点击:
1183
| 回复:
19
运动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:71帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2005年5月08日
发表于:2007-07-11 14:20:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yangshe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2002年6月01日
发表于:2007-07-11 14:35:00
1楼
根据你具体的工况从以下几方面选传感器:
1. 超声波液位计. 有盲区,对被测对象的容器尺寸要求较大.
2. 三角原理光电传感器.
3. 特定电容传感器
回复
引用
举报
运动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:71帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2005年5月08日
发表于:2007-07-11 14:52:00
2楼
超声的一般达不到这么小的距离
其它两种要找找看,多谢了!
回复
引用
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2007-07-11 14:57:00
3楼
有点困难
回复
引用
举报
菲尔特
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2007年7月11日
发表于:2007-07-11 17:47:00
4楼
回复
引用
举报
菲尔特
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2007年7月11日
发表于:2007-07-11 17:53:00
5楼
50MM的夜位传感器应该有,1MM=9.8Pa 50MM=490Pa 精度0.1MM就要选高级的传感器了.选用量程为0-490Pa的传感器
回复
引用
举报
youren
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 390回
年度积分:0
历史总积分:547
注册:2004年8月06日
发表于:2007-07-13 14:27:00
6楼
太小了,用压力的基本不大可能啊!
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-07-13 15:17:00
7楼
帮纳 有,我用过很多。。。。
超声波的 发射角很小 0.1的
回复
引用
举报
波波嘟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年3月05日
发表于:2007-07-13 21:37:00
8楼
想办法把0-50mm的位移放大,再测量。不知你的具体装置及现场条件如何?说出来大家想办法。
回复
引用
举报
yangshe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2002年6月01日
发表于:2007-07-14 00:09:00
9楼
量子风:
帮纳 有,我用过很多。。。。
超声波的 发射角很小 0.1的------真的有????太牛了吧??
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-14 20:33:00
10楼
精度0.1mm
根本不可能,如果分辩率或许可能
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2007-07-14 20:39:00
11楼
千分之二的精度.
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-14 20:55:00
12楼
建议用浮球,通过杠杆带动测量机构如无接触位移传感器,不过0.1mm精度无论如何是达不到,0.1mm分辩率可以用高分辩率位移传感器达到
回复
引用
举报
盛世自动化
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:667
注册:2002年6月02日
发表于:2007-07-14 23:46:00
13楼
很困难!可能性不大
液位必须保持,哟不然谈不上精度
回复
引用
举报
afdsa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年8月15日
发表于:2007-07-15 10:47:00
14楼
北京东方传感器有限公司
海淀区
邮编:100082
Tel:010-86732645
手机:13621011905
QQ:549068416
www.gk3721.cn
看下此网有
回复
引用
举报
afdsa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年8月15日
发表于:2007-07-15 10:49:00
15楼
北京东方传感器有限公司
海淀区
邮编:100082
Tel:010-86732645
手机:13621011905
QQ:549068416
www.gk3721.cn
看下此网有
涡街流量计
回复
引用
举报
侯冠东
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-27 11:20:00
16楼
用直线位移的测,或磁致伸缩的,一点问题都没有
回复
引用
举报
侯冠东
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-27 11:21:00
17楼
不过测量液位你要这么高的精度干嘛,怀疑中.....13410568550
回复
引用
举报
水平太低
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2007年7月27日
发表于:2007-07-27 11:36:00
18楼
从系统方案考虑问题,硬碰硬地要50mm,0.1mm精度的传感器,既不经济,甚至没有合适的传感器。
回复
引用
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-07-27 12:06:00
19楼
可以用微压变送器试试
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
Ral 标准色标对照
[1597]
自动化常用英文缩写及解释
[2329]
3/2接线方式下关于线路重合闸...
[2093]
起重机电器设计选型应该知道...
[5519]
动手实验:将LonWorks集成到大...
[1516]
电梯控制的一些资料和程序,
[1813]
求助:国内做化工DCS系统集成...
[4022]
寻找机器视觉集成商
[1904]
轻型集装箱起重机的智能化控...
[5597]