首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

变频各种“癌症”处理询问 点击:19569 | 回复:318



hyq

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-09 15:42:00
楼主
    最近有件烦心事,请教各位高手!
前段时间我安装185KW的变频带风机,输出是6根150平方的铝芯线(每相两根),变频到风机的距离有60米.安装了输出电抗器.启动变频马上跳输出短路,起先我以为是电机有问题,我把电机端的6根线全部分开腾空,启动还是跳输出短路,然后我把线仔细的检查一边,线没问题.最后我就只用3根150平方的铝芯线把风机带起来很正常.但只能暂时工作,在不换线的情况下有什么办法能解决此问题?



hyq _95

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-09 16:21:00
1楼
无人能解吗?????????????

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-06-09 16:42:00
2楼
缩短变频器和马达的距离,能问下你用的什么变频器吗?

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-06-09 16:49:00
3楼
是铠装电缆吗?是不是这个问题。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年10月15日
发表于:2007-06-09 20:16:00
4楼
请问电动机振动怎么解决啊那位高手指点

CQBp

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2007-06-09 20:21:00
5楼
换变频器

liya _88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2007-06-09 21:36:00
6楼
是由于线路电容引起的变频输出短路.想办法解决线路间电容就可以解决问题了

蓝色梦幻 _21

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2007-06-09 22:28:00
7楼
把你的调制频率降一点试试!

hyq _95

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-10 08:07:00
8楼
liya 
你说的很对,但是有什么好的办法能解决问题吗?

hyq _95

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-10 08:18:00
9楼
缩短变频器和马达的距离或换线是用户不能接受的,像这种情况换变频器估计也不是什么好的办法.主要是能解决线路电容的问题.望各位高手能提宝贵意见.

hyq _95

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-10 08:42:00
10楼
逆风
电机振动的原因有很多,比如输出不平衡,缺相.或是电机的中心轴偏离,还有变频与电机在低频工作时的共振频率等等:

xuqiang _30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2007-06-10 12:35:00
11楼
可能的有点干扰!这样试一试:输入直流母线加电抗器,输出加磁环或者加铜管屏蔽!

xuqiang _30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2007-06-10 12:37:00
12楼
更正一下,是加钢管!

hyq _95

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-10 13:39:00
13楼
直流母线已经装好电抗器,输出加钢管也不实际,磁环试过无效

郁闷大师123

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2007-06-10 19:44:00
14楼
你用的是6根单芯铝线吧?建议你用胶合多芯电缆,有屏蔽层的那种,然后屏蔽两头接地。建议一头接变频外壳一头接电机外壳。然后接地。希望能对你有用。

hyq _95

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2007-06-11 13:21:00
15楼
感谢大家的回复!
问题以解决,希望大家多多探讨类似问题!

AW-77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2007-06-11 16:51:00
16楼
请问是怎么解决的,可以告诉我们吗

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2007-06-11 17:07:00
17楼
怎么解决的呀

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-06-11 19:04:00
18楼

[b]拆掉电机接线盒中的3块短接片,将电机的3个绕组的头尾用你的6根电缆分别接出..6根电缆在电柜端并成三角接法..应该可以你的解决问题.同时每根电缆承担1/1.732倍的电机运行电流..避免了并联分流
不均..[/b]

cumt198225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-06-11 19:36:00
19楼
解决方法怎么不共享啊?

cumt198225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-06-11 19:36:00
20楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页