请教双法兰测量液位测量总是在变的问题 点击:581 | 回复:1



3051s

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2007-06-28 09:47:00
楼主
  我这里也有个问题,我是用3051S的差压变送器双法兰的测量碱液槽的液位,在使用的过程中,发现液位显示的数值总是在跳,关闭正负根阀后,松开法兰的螺栓,发现下法兰出有结晶现象,但清除后,显示的数值还是在变,调整零点后,还是这样,不知道是怎么回事,请高手指点一二,谢谢



修之于身 其德乃真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2007-07-03 14:37:00
1楼
  这个我不是很明白,不过如果您有需要可以打电话给我,我可以联系公司总工给你决绝一下问题.我公司电话0315-3184073 
手机:13513456038 我叫李帅