一次高压电动机速断保护故障分析 点击:548 | 回复:3



大城

    
  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-06-15 16:30:00
楼主



摘要:
我厂新建石灰石均化库的中碎机电动机型号为:YR500-6,630kW。为防止锤头磨损,倒换锤头麻烦,主回路采用熔断器加接触器的正反转控制,起动时采用BWQ型液体变阻器降压起动,保护采用MPR1型综合式电动机保护器。如图1所示。  
     




  图1 电动机主线路  

  该回路试运行正常。在以后的生产过程中,正转高压真空接触器的A相真空灭弧室损坏。由于厂内没有备件,且生产任务很急,决定反运行。但在反转开车时,综合保护器速断动作,且使总降变电所供电回路跳闸,很明显有短路故障存在。用摇表检查:电缆正常,电动机正常,正反转接触器的接点也正常。空试电动机起动回路仍然正常。后经讨论分析,怀疑是由于损坏的正转A相真空灭弧室造成。将正转接触器拆除后开车成功。   
   
故障分析:高压真空接触器的真空灭弧室损坏后,其真空室内的真空度受到损坏,灭弧能力下降。接触器的触头开距(≥4.0mm)却很小。当用摇表检查其触头闭合情况时,触头断开,但当反转合闸时,由于接触器通断会产生瞬间高电压,此电压将正转A相真空灭弧室击穿,导致A相触头接通,造成反转开车时相间出现短路,保护器动作。  
   
预防措施:真空灭弧室损坏后应及时更换或将损坏的接触器及时从线路中拆除。 

 



大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-06-15 16:31:00
1楼
上文插图

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-06-17 09:19:00
2楼

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2007-07-25 15:20:00
3楼
很有价值

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师