原因找到,是电网电压降低,因针对电压问题各种变频器保护措施不一样,有的欠压跳闸如西门子,有的增大电流如三菱,有的降频率如富士.昨天让你关小出口降低负荷提升频率的方法无效有以下原因
1出口关闭不够.
2产气量严重不足(鼓风机频率接近50,加压机才30),检查炉况,是不是结渣造成产气面积缩小.
今天让你改变变压器分接头提升电压,肯定会好转,但要全停,
请检查炉况,因不成比例,结渣的可能性很大,要及时处理,一旦烧结,就不好处理了,探一下温区位置.我们的人今天应该到达,因是电气人员,去的意义不大.有问题请及时反馈.