想了解绝对值编码器的几种总线
点击:
1176
| 回复:
8
会游的鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2007年5月09日
发表于:2007-06-07 11:20:00
楼主
请教各位大侠,现在绝对值编码器总共有几种总线方式,它们的有什么区别,我想了解一下.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
会游的鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2007年5月09日
发表于:2007-06-07 14:50:00
1楼
我也想知道,谁能告诉我,我顶一下.
回复
引用
举报
会游的鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2007年5月09日
发表于:2007-06-08 08:45:00
2楼
望知道的朋友能告诉我一下,将不胜感激.
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-08 12:18:00
3楼
论坛中有关于这方面的帖子,请搜索查看。
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2007-06-08 14:45:00
4楼
编码器现场总线(点对多点)输出最常用的是Profibus-DP和Can open,这些用的比较成熟,而其余有一些如Devicenet,CC-link,Inter-bus等似乎只是针对特定品牌的接口,另外的如Hart,Modbus,我国已经制定了国标的接口,进口的反到没有,国产的倒是有在做的。
关于这几种接口的特点,请到“现场总线论坛”去了解。
我公司可提供的GEMPLE绝对值编码器总线方式:Canopen、profibus-dp、Modbus\RS485自由协议。单圈或多圈
如需资料,可联系上海精浦机电021-32031167
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-08 14:57:00
5楼
“@Q”列举的总线,基本上都属于可以用于绝对式编码器的现场总线技术,还有几种比较有名的专用于绝对式编码器的串行总线技术,如海德汉的EnDat,施克的hyperface,半开放的BiSS(亨士乐等采用)等等,还有传统的SSI(并非绝对式编码器专用),以及多摩川等公司自定义的接口等。有兴趣,可以上相关网站查阅。
回复
引用
举报
@Q
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 2199回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2003年2月20日
发表于:2007-06-08 15:18:00
6楼
SSI\EnDat,hiperface,Biss,这些基本是多线的(4线)的点对点的使用的,不属于点对多点现场总线范畴,尽管这些公司有时也声称这些为“总线”。
回复
引用
举报
会游的鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2007年5月09日
发表于:2007-06-08 15:54:00
7楼
我有点明白了,在这谢谢波恩,Q@的讲解.
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-09 20:27:00
8楼
@Q的说法总的来讲正确,不过至少Biss目前是标称自己可以点对多。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助绕线式电机配套的电阻如...
[6598]
电源发展史
[2234]
求助:西门子直流调速扩容
[3003]
求助注塑机工艺调好后过2个小...
[1766]
工控机“死机”原因及对策
[1509]
推荐几本书(仪表专业)
[1989]
沈阳纺机FA306A并条机梯形图
[2071]
电磁吸盘磁力大小的调节
[2665]
有做复卷的吗?一块讨论讨论
[1577]
纺织行业电器维护工程师看过...
[6898]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号