发表于:2007-06-20 10:32:00
5楼
另一个原因是:EJA110AEM的量程范围在1-100Kpa
本台德尔塔巴的最大差压是5.565kPa,变送器只能在变送器量程的6%范围工作,况且你流量不一定是一直保持最大流量工作状态,这样会对测量的精度有影响。
其次变送器最小接受的差压值是1Kpa,相对于本台德尔塔巴的最大差压值,该变送器的灵敏度偏低。导致在关断流体时,微小的差压变化变送器跟踪不上,所以一直有流量值。如果你有量程为10Kpa的变送器,可以更换试试,效果肯定会好的。
我们曾经遇到过同类的问题,把变送器的量程换小后,就削除了这种现象。精度也得到提高了。